385385
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 1219 點
下載積分: 38246 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2017-01-21
最后登錄: 2024-12-05
查看385385的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-03 14:04
有臺壓鑄機要改造加機械手,想利用原來的plc,增加動作修改后卻無法編譯,只好另外加一臺。實在想不明白,發出來請各位大大簽別一下,讓我也提升提升
附件: Dvp00099.rar (7 K) 下載次數:57
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
奮斗的涼茶
最窮無非討飯,不死終會出頭
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-12-14
最后登錄: 2024-10-24
查看奮斗的涼茶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-03 16:33
給你改好了,報錯的意思是rst M50應該放在set m10的后面
因為S10是步進繼電器,你位置放錯了
附件: Dvp00099.rar (7 K) 下載次數:54
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wuyidong) 熱心助人!
  • 下載積分:+3(385385) 真誠感謝!
    奮斗的涼茶
    最窮無非討飯,不死終會出頭
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 132 點
    下載積分: 1420 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2017-12-14
    最后登錄: 2024-10-24
    查看奮斗的涼茶的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-01-03 16:34
    上面好像說錯了,反正就是提示的那一行,M中間繼電器和S步進繼電器的位置放錯了