dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6557 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-11-28
查看dwx123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-05 17:15
設備上用的是2N的1PG,已經停產了,3U的1PG能不能直接替換?
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6557 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-11-28
查看dwx123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-07 13:28
引用
引用第4樓langui于2019-01-07 08:29發表的  :
可以直接替換,程序也不用改。2N的是100K,3U的是200K。2N只支持FROM-TO,3U的支持FROM-TO,也支持U0\G0指令

謝謝,我查了資料對比過,前面的的29個緩沖存儲器定義一樣的,只是識別碼不一樣,應該可以替換