樓主  發表于: 2019-01-16 17:31
     本人一臺設備,CP1H+X40DT-D帶7個擴展,另加了一個NC213的定位模塊,目前偶爾出現CP1H本體第1軸脈沖的鍵控制值少的情況,如本次設定脈沖3230個,出現A278的監控值為3225個的情況,每次都是少了5個脈沖。何解?
qingchen
一入工控,深似海!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 15342 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2025-01-21
查看qingchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-17 09:26
據了解CP1H最多可能擴展7個模塊,另加了一個NC213,不知道有沒有問題,可以問問客服
樓主留言:
沒有的,以前也這個干過