huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 541 點
下載積分: 1826 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-11-13
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-16 17:31
     本人一臺設備,CP1H+X40DT-D帶7個擴展,另加了一個NC213的定位模塊,目前偶爾出現CP1H本體第1軸脈沖的鍵控制值少的情況,如本次設定脈沖3230個,出現A278的監控值為3225個的情況,每次都是少了5個脈沖。何解?
zjh0102
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 1783 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2018-01-27
最后登錄: 2022-03-09
查看zjh0102的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-23 08:18
驅動器接收脈沖的寬度調整一下試試