dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 272 點
下載積分: 4163 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2024-12-11
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-18 13:33
用QJ71C24-R4,CH1跟三菱變頻器E740做通訊,專門協議做有2臺變頻器通訊,如果變頻器都打開,通訊是正常的讀取頻率和寫入頻率都是沒問題,如果關掉一個變頻器通訊就不行了頻率就寫不進去。幫忙看看能不能解決。







  


  






  

wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85371 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-21
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-18 19:53
根什么協議無關,要用輪詢,一次和一個變頻器通訊。
同一個站讀取和寫入可以同時。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dengshaojun)
    wayu
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 1445 點
    下載積分: 85371 分
    在線時間: 474(小時)
    注冊時間: 2008-08-01
    最后登錄: 2024-12-21
    查看wayu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-01-18 19:57
    同一個接口只要用一條GP.CPRTCL
    程序中還要增加通訊超時和錯誤復位。