dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 272 點
下載積分: 4163 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2024-11-09
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-18 13:33
用QJ71C24-R4,CH1跟三菱變頻器E740做通訊,專門協議做有2臺變頻器通訊,如果變頻器都打開,通訊是正常的讀取頻率和寫入頻率都是沒問題,如果關掉一個變頻器通訊就不行了頻率就寫不進去。幫忙看看能不能解決。







  


  






  

焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14945 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-28
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-18 22:26
1.這條指令有執行完成旗標和異常完成旗標
2.這條指令可以同時執行8條協議
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.