樓主  發表于: 2019-01-18 13:33
用QJ71C24-R4,CH1跟三菱變頻器E740做通訊,專門協議做有2臺變頻器通訊,如果變頻器都打開,通訊是正常的讀取頻率和寫入頻率都是沒問題,如果關掉一個變頻器通訊就不行了頻率就寫不進去。幫忙看看能不能解決。







  


  






  

lewis3135
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 162 點
下載積分: 692 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2017-11-07
最后登錄: 2024-09-18
查看lewis3135的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-18 13:42
關掉一個另一個能讀不能寫?
lewis3135
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 162 點
下載積分: 692 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2017-11-07
最后登錄: 2024-09-18
查看lewis3135的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-19 11:11
用M2000標誌位做輪循動作,是否通訊完成或逾時