樓主  發表于: 2019-01-18 23:28
描述:參數設置
圖片:
描述:程序運行
圖片:
程序測試過,可以驅動伺服電機。

不過我還有一個問題沒有解決,這里還需要不斷調整伺服運動。希望大家能夠提點建議哈。

目前的思路是對緩沖存儲器里的U0\G806位置寫入新的運動距離,例如:DMOV K15000(每次都要調整這個值) U0\G806
再重新啟動Y8(原先的定位功能已經執行完畢),執行定位。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-19 11:20
假如就是固定幾個位置,可以寫幾條定位數據,這樣就可以在A點,B點,C點之間切換了。
樓主留言:
謝謝您的回復,位置每次都不一樣,由傳感器數據計算給出,所以不能這樣寫了?煞衩看螌彺嫫骼锏闹颠M行寫入后,再重新定位呢
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼