各位師傅,有一個問題請教大家。
公司有一臺丹佛斯變頻器,型號為FC302,功率為315Kw,運行方式為:

運行指令為端子控制,端子18設置為啟動+正轉指令;端子19為反轉指令;頻率來源設置為電動電位計,端子32為加速,端子33為減速;

運行的時候可以正常啟動和停止變頻器,也可以正常的加減速,但是故障來了,不定規在什么時候,運行中電機的速度突然從設置值突然降到0速,必須手動再次加速到要求的轉速。

此類故障有可能在開機初期的10分鐘內連續出現數次之多,也有可能在運行過程中出現,也有可能一次不出現,完整的運行整個班次。

請教各位師傅,這是什么原因導致?已?jīng)給客服電話過,客服分析說加減速端子有接觸不良的原因,但是,這個變頻器的端子控制加減速是電動電位計的,無論加速還是減速都是必須在信號閉合的時候運行頻率才會發生變化。正常不操作加減速端子的時候,觸點是斷開的。
也檢查過整流橋,正常。

個人懷疑是CPU有問題,因為電動電位計給定之后,CPU沒有了存儲功能,導致轉速突然降低。

注:這個故障發生后,變頻器沒有報故障代碼。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1763 個
工控威望: 1923 點
下載積分: 6966 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-14
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-21 21:56
用面板控制方式試一下吧,先排除外部的影響