xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 186 點
下載積分: 728 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-10-30
最后登錄: 2023-10-08
查看xugong1996的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-22 10:26
描述:GXworks3高速IO設置如下
圖片:
圖片:
圖片:
PLC是 三菱FX5U。
伺服放大器:MR-JE-20A
伺服電機:200W

第一個情況,轉速特別慢,電子齒輪比啥的在哪里修改呢?
第二個情況,正轉Y4有輸出并且能轉,反轉就沒輸出了。。

我換過100W的電機和放大器 一切正常。
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-22 11:09
引用
引用第3樓xugong1996于2019-01-22 10:48發表的  :



應該跟伺服放大器的設置有關,換了個伺服的放大器就全正常了。。。

那就是你的放大器的齒輪比和控制模式設置有問題
設置合適的電子齒輪比
然后控制模式選擇正反轉脈沖
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xugong1996) 真誠感謝!
  • Easy doesn't enter into grown-up life!!!
    V:ZQL276438265
    cd_looper
    好想放飛自我
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 2014 點
    下載積分: 3373 分
    在線時間: 225(小時)
    注冊時間: 2013-11-16
    最后登錄: 2024-08-28
    查看cd_looper的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-01-22 13:53
    引用
    引用第5樓xugong1996于2019-01-22 11:48發表的  :



    嗯嗯,我連上軟件改了放大器的齒輪比,重新設置了速度,現在速度沒問題了。 還是只能朝一個方向轉,軟件里也沒找到在哪設置

    三菱伺服的話是PA13,其他伺服要看什么牌子了啊
    不換向的話確定一下程序里的換向信號Y4有無變化?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xugong1996) 熱心助人!
  • Easy doesn't enter into grown-up life!!!
    V:ZQL276438265