xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 186 點
下載積分: 728 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-10-30
最后登錄: 2023-10-08
查看xugong1996的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-22 10:26
描述:GXworks3高速IO設置如下
圖片:
圖片:
圖片:
PLC是 三菱FX5U。
伺服放大器:MR-JE-20A
伺服電機:200W

第一個情況,轉速特別慢,電子齒輪比啥的在哪里修改呢?
第二個情況,正轉Y4有輸出并且能轉,反轉就沒輸出了。。

我換過100W的電機和放大器 一切正常。
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-22 10:38
1、 10*10那里可能有影響
2、監視一下PLC發出的脈沖,軸1應該是SD8340 或看一下SD5540  SD5542
3、再確認一下伺服的接線和參數, 這里設置錯會導致的很慢。


你的這個情況,我分析有一種蠻大可能,你把方向的Y,接到伺服的脈沖上了。。。
[ 此帖被Q02UCPU在2019-01-22 10:49重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xugong1996) 謝謝你
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步