    使用永宏B1-24MT  PLC 與DM540步進電機控制器 控制步進電機工作,程序下載到PLC各種控制操作都可以準確的完成。當關閉電源重新上電后啟動步進電機,電機不能運轉,用電腦監控出現錯誤代碼 34,“34:不合法定位程序”。    點擊“伺服命令表格”
——————
   點擊“確認”后工作正常。每次關閉電源后重新啟動都是這個現象。求助是什么原因造成的
永遠年輕
renzhe552
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 122 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-12-25
最后登錄: 2024-10-20
查看renzhe552的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-27 17:48
你的PLC是什么型號,是不是用了R3000以后的斷電不保存寄存器
樓主留言:
問題已解決,伺服參數表格與伺服命令表格必須使用保持型存儲器,或者將存儲器設置為保持型。這樣就可以了