樓主  發表于: 2019-01-30 08:30
CP1H的手冊里,關于CPU單元的安裝和配線中要求電源端有斷路器。

根據手冊里的數據,CP1H的功耗小于100VA,選擇交流供電型,電源為220V。則最大電流為 100VA/220V≈0.45A

那么選擇1A的斷路器是否就可以?PLC不屬于感性負載,那么選擇C級的斷路器是否符合要求?

我選擇的是正泰DZ47-60/2P-C1A。

請教各位前輩,以上計算過程是否正確?謝謝!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11245 個
工控威望: 18401 點
下載積分: 11742 分
在線時間: 2679(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-09-22
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-20 16:15
沒有調查不要妄下結論啊