大家好
我是一個自控菜鳥,最近一直有一個疑問,就是現在一般變頻器都帶pid功能,同時plc也有pid指令,
那么通過plc控制變頻器需用到pid時,是用變頻器內部的pid還是用plc的pid指令?各有什么優點呢?
                                                         謝謝大家
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9690 個
工控威望: 8588 點
下載積分: 16766 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-02-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-07 15:01
實踐證明,變頻的PID好