youchengzhou
級別: 略有小成
![]() |
(1)開集電極輸出型:QD75P1N/QD75P2N/QD75P4N等 (2)差動驅動輸出型:QD75D1N/QD75D2N/QD75D4N等 (3)SSCNET型:QD75M1/QD75M2/QD75M4/QD77MS2/QD77MS4/QD77MS16等 這3種類型有啥區別,幫忙說明詳細通俗易懂點,電子書上看不太出來 |
---|---|
|
gz000525
級別: 論壇先鋒
![]() |
1.由于是集電極開路接線,控制線要求在2米以內,另外頻率是200KHZ 2.差分方式控制線在10米以內,抗干擾比集電極開路強,頻率有4MHZ 3.目前QD77MS,LD77MS,FX-40SSC-S,FX5-80SSC-S 對應SSCNET III/H 用的是MR-J4-B、MR-JE-B的驅動器,用的是光纖線 因此在抗干擾性是最好的,響應也最高。 QD75MH對應是SSCNET III ,用的驅動器MR-J3-B用的是光纖線 QD75M對應是SSCNET 用的驅動器是MR-J2S-B是不光纖線 |
|
---|---|---|
|