dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 272 點
下載積分: 4093 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2024-09-19
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-20 16:25
現在有一臺FX5U32MR與GT2310以太網通訊,通訊不上。我的網線長度為30米,網線接法一頭A類型一頭B類型。點擊觸摸屏沒反應,換了2跟網線都沒用。然后我用短的網線連接通訊正常。請教一下這是為什么?打電話給客服,客服說100米以內都是可以的。是不是我設置問題還是什么?還有一臺Q系列的PLC也是這個問題。是不是觸摸屏設置的哪里不對?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3435 個
工控威望: 20971 點
下載積分: 25353 分
在線時間: 1744(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-21
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-24 19:58
100那是理論上的,還要看線的質量,不行就在中間加中繼或交換機。
自動化單機,生產線,項目編程調試!