三菱LD77MS如何通過緩沖存儲器地址來改變伺服放大器的參數,
我現在遇到的問題是程序中的緩沖存儲器地址中的數值已經改變,斷開伺服電源重新上電,通過簡單運動控制模塊工具讀取軸1伺服的數據,沒有改變,要把PLC復位在讀取,數值才改變
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-08-03
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-21 09:19
簡單運動模塊設置軟件里面 點擊幫助,選擇緩沖器地址一覽表,看下就知道了