因設備在外地,據現場人員反映先燒一個PLC,詢問有無燒焊與接頭松動,得知沒有。連夜搞程序更換PLC,才用一天又燒一個,另一個現場人員才發現星三角起動30KW風機有兩根電纜沒接好,有松動。無語啊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(si.yan) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(tathui) 好貼好貼!
    xingyu003
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 986 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2018-09-12
    最后登錄: 2024-09-20
    查看xingyu003的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-02-27 11:35
    引用
    引用第2樓Q02UCPU于2019-02-27 11:29發表的  :
    燒的是電源嗎,還是輸入輸出點?

    壞的還沒回來,應該,內部芯片,現更改加裝電源濾波器,看效果如何!
    xingyu003
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 986 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2018-09-12
    最后登錄: 2024-09-20
    查看xingyu003的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-02-27 14:06
    引用
    引用第5樓tingfenghu于2019-02-27 11:58發表的  :
    什么PLC?
    質量這么差,
    風機沒燒,PLC燒了。

    西門子  ,
    xingyu003
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 986 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2018-09-12
    最后登錄: 2024-09-20
    查看xingyu003的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-02-27 16:28
    引用
    引用第12樓kbinggu于2019-02-27 16:01發表的  :
    如果是N線松動造成的,PLC一般回壞電源板,維修也很簡單。

    還在保修期內,到時一并發回西門子
    xingyu003
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 986 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2018-09-12
    最后登錄: 2024-09-20
    查看xingyu003的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-02-28 08:39
    引用
    引用第20樓secgo于2019-02-28 08:27發表的  :
    還是設計的沒考慮,只為了節約成本,沒有對PLC供電做保護

    是的,因這類設備做過不少100套,一直沒加保護,包括輸出直接驅動負載。開始做時做過保護與隔離,每套成本增加400元左右。但老板看到別人的都沒有。后來我們就取消了。主要現場人員沒有懂的電工。導至出現了這種情況!
    xingyu003
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 986 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2018-09-12
    最后登錄: 2024-09-20
    查看xingyu003的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-03-04 08:58
    引用
    引用第24樓conchnit于2019-02-28 11:56發表的  :
    就是不說為什么燒的?

    因為都在保修期內,不能拆機!不好分析!