小a快跑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 190 點
下載積分: 2529 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2018-03-31
最后登錄: 2024-09-18
查看小a快跑的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-02 18:55
圖片:
問下大家 圖,12,13,14,號腳的含義,
還有1,2,3,號腳接三線制溫度傳感器,和接兩線制溫度傳感器,分別該怎么接
lu_zhao_long
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2577 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2012-09-23
最后登錄: 2022-09-17
查看lu_zhao_long的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-03 17:21
如果有詳細的溫控儀的型號或許更好回答你的問題。

僅就以截圖來看,作為繼電器輸出的話,12/13 兩腳之間是常開觸點,13/14 兩腳之間是常閉觸點。若作為 固態繼電器 SSR 的控制輸出 ,則 13腳接 SSR 控制信號的 “+” 極,14腳接 SSR 控制信號的 “-” 極。

若輸入信號是熱電偶的話,則接入 1/2 兩個腳,2腳接熱電偶的 “+” 極。
若輸入信號是熱電阻的話,則接入 1/2/3 三個腳,2/3 兩個腳接熱電阻,1腳與2腳是等電位的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 熱心助人!