yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 202 點
下載積分: 650 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2025-02-14
查看yangshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-05 13:04
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
大家好,正在學習了QJ71N-R2的通訊模塊,想做一個儀表232通訊,只需要讀取儀表的數據即可,本人參考手冊寫了PLC 的程序,(儀表目前還沒有購買所以暫時用串口調試軟件測試),當我用串口測試軟件發送數據時,QJ71C24N-R2模塊上CH1通道的SD信號燈會閃爍,說明他們之間的通訊是沒問題的。兩邊的通訊設置也一樣。( 問題:比如我通過測試軟件向PLC 發送數據,通過PLC程序監控卻沒有接收到數據,不知道什么地方錯誤,請指點,PLC設置及程序如下 模塊安裝在0槽口 ,使用通道1端口。
[ 此帖被yangshuai在2019-03-05 14:11重新編輯 ]
gy0025
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 134 點
下載積分: 343 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2014-01-16
最后登錄: 2025-02-11
查看gy0025的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-08 15:28
不能套用手冊里的程序,X3,X4地址需要你根據實際情況修改,另外你說的不對:當我用串口測試軟件發送數據時,QJ71C24N-R2模塊上CH1通道的SD信號燈會閃爍,應該是RD信號燈吧?