yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 660 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2024-11-30
查看yangshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-05 13:04
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
大家好,正在學習了QJ71N-R2的通訊模塊,想做一個儀表232通訊,只需要讀取儀表的數據即可,本人參考手冊寫了PLC 的程序,(儀表目前還沒有購買所以暫時用串口調試軟件測試),當我用串口測試軟件發送數據時,QJ71C24N-R2模塊上CH1通道的SD信號燈會閃爍,說明他們之間的通訊是沒問題的。兩邊的通訊設置也一樣。( 問題:比如我通過測試軟件向PLC 發送數據,通過PLC程序監控卻沒有接收到數據,不知道什么地方錯誤,請指點,PLC設置及程序如下 模塊安裝在0槽口 ,使用通道1端口。
[ 此帖被yangshuai在2019-03-05 14:11重新編輯 ]
勤工儉學
deep throat
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1567 點
下載積分: 5955 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2024-09-27
查看勤工儉學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-11 20:02
建議樓主接收的時候監控一下x3x4有沒有輸入。如果沒有輸入,就是某方面設置有問題了。這時候數據是已經進入緩沖區了,只是沒有接收完成。如果用結束代碼完成接收的,看看結束代碼對不對。如果用固定次接收字數來完成接收的,看看字數是否對了。如果沒有結束代碼也沒有固接收字數的,請看看定時器0的設置對不對,不同波特率定時器0的字節設置不同。波特率9600的時候設置40字節。