ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-10-21
查看ma924888027的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-15 08:19
我這邊有三個三菱J4伺服,用歐姆龍CP1H-X40DT-D的PLC控制,位置模式。
檢查接線沒問題,PLC脈沖輸出口正常,直接用驅動器JOG控制可以正常工作,
但是我用PLC的指令PLS2控制時,伺服絲毫不動,請問這是原因導致的?br />謝謝各位大神指導。
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-10-21
查看ma924888027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-15 19:08
謝謝!已解決。換了個PLC好了。