portugal7
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 116 點
下載積分: 495 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-06-07
查看portugal7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-15 16:34
項目內容:三菱FX3U的PLC,附帶FX3U-232-BD卡(卡已經試過了,可以灌程序),現在想通過PLC上的圓口(422)往PLC里面灌程序,程序內容是RS指令,往外發信息的,然后再通過FX3U-232-BD卡-------------232轉USB口聯到電腦上,通過串口調試工具,接收RS指令發出的信息,目前沒有成功,請各位道友幫忙看看哪里出了問題?多謝了!

程序

GX WORK2設置

串口助手設置  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yanshu) 好貼好貼!
    yanshu
    加油中國
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 194 個
    工控威望: 5085 點
    下載積分: 5620 分
    在線時間: 196(小時)
    注冊時間: 2018-04-02
    最后登錄: 2024-05-16
    查看yanshu的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-03-15 18:53
    引用
    引用第5樓030403118于2019-03-15 18:23發表的  :
    弄反了  服了
    你既然是和上位機通訊 上位機是pc  你PLC就是從  PC直接讀寫就好了 費那勁寫RS

    不整壞幾個PLC,不出幾次錯,怎么能夠學會, 支撐樓主
    只是一個打醬油路過滴!吃瓜群眾。