大家好!我想請教一下大家,做定位控制時,控制對象是三菱伺服,伺服僅一個方向轉,現在用的是FX3U  48MT,頻率為45K,加減速300ms,定位還算準。我想請教的是如果用FX2N 10 GM模塊的話,會有什么好處。在頻率低于100K的時候,F(xiàn)X3U會丟脈沖嗎?請大家多多指教,謝謝!
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-18 12:55
10 GM專用定位模塊,輸出頻率高,可接收422差分信號(如果用的光柵尺是422信號輸出),抗干擾能力強。占用PLC資源少,通常用于FX2N,用FX3U控制單軸且不用接收422信號,沒必要用10GM。