反復測量,同樣的2根線,接線都一樣,一根能用,一根就是不能用。

特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-20 09:39
什么負載?
線路可都有“虛斷”的現象,帶負載能力不夠,負載保護停機了,所以沒有電流流過,但電壓測試正常。
我還多次遇到過百思不得其解的拖鏈中電纜問題:
由于成本限制使用RVVP 4*1.5的電纜,沒有用拖鏈電纜。
負載是多個光電編碼器或電感接近開關,線路長30米左右,電纜用一段時間后信號就不正常(有時1個月,又時半年或一年),造成亂計數或亂動作。電纜在拖鏈中也沒有移位,測量電纜電阻正常,搖表測量絕緣也正常,但就是不行,但換一根新電纜就正常了。
相同拖鏈中的相同型號電纜有的幾年都正常。
換下來的電纜客戶電工用來做220V移動照明,什么事都沒有!不解!
第二次出現相同狀況,我把換下來的電纜整根剝皮,仔細查看導線外皮絕緣什么問題都沒有,然后剝出線芯也正常。不解呀!
后來只能猜測有可能是線纜經常彎曲,導致線芯絕緣層拉伸并薄,線間電容增大,導致信號出現問題。
最后還是換了專用的拖鏈電纜,這種現象就沒有出現過了。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-20 19:01
引用
引用第20樓ymmfa于2019-03-20 16:14發表的  :
電纜的確沒做錯。
經過反復測量,制作,發現一個規律:

這個觸摸屏很神奇,5V電源線如果超過3米,就有可能不通。
4米,5米,10米用各種電纜重新做了幾線都不行。用進口電纜都不行。用粗一點的電纜也不行。
.......

太不可思議了!