測試整流電路
找到變頻器內部直流電源的P端和N端,將萬用表調到電阻X10檔,紅表棒接到P,黑
表棒分別依到R、S、T,應該有大約幾十歐的阻值,且基本平衡。相反將黑表棒接到P
端,紅表棒依次接到R、S、T,有一個接近于無窮大的阻值。將紅表棒接到N端,重復
以上步驟,都應得到相同結果。如果有以下結果,可以判定電路已出現異常,A.阻值
三相不平衡,可以說明整流橋故障。B.紅表棒接P端時,電阻無窮大,可以斷定整流橋
故障或起動電阻出現故障。
測試逆變電路
將紅表棒接到P端,黑表棒分別接U、V、W上,應該有幾十歐的阻值,且各相阻值基
本相同,反相應該為無窮大。將黑表棒接到N端,重復以上步驟應得到相同結果,否則
可確定逆變模塊故障
動態測試
在靜態測試結果正常以后,才可進行動態測試,即上電試機。在上電前后必須注意
以下幾點:
上電之前,須確認輸入電壓是否有誤,將380V電源接入220V級變頻器之中會出現炸機
(炸電容、壓敏電阻、模塊等)。
檢查變頻器各接播口是否已正確連接,連接是否有松動,連接異常有時可能導致變頻器
出現故障,嚴重時會出現炸機等情況。
上電后檢測故障顯示內容,并初步斷定故障及原因。
如未顯示故障,首先檢查參數是否有異常,并將參數復歸后,進行空載(不接電機)情況下
啟動變頻器,并測試U、V、W三相輸出電壓值。如出現缺相、三相不平衡等情況,則模
塊或驅動板等有故障
在輸出電壓正常(無缺相、三相平衡)的情況下,帶載測試。測試時,最好是滿負載
測試。
故障判斷
整流模塊損壞
一般是由于電網電壓或內部短路引起。在排除內部短路情況下,更換整流橋。在現
場處理故障時,應重點檢查用戶電網情況,如電網電壓,有無電焊機等對電網有污染
的設備等。
逆變模塊損壞
一般是由于電機或電纜損壞及驅動電路故障引起。在修復驅動電路之后,測驅動波
形良好狀態下,更換模塊。在現場服務中更換驅動板之后,還必須注意檢查馬達及連
接電纜。在確定無任何故障下,運行變頻器。
上電無顯示
一般是由于開關電源損壞或軟充電電路損壞使直流電路無直流電引起,如啟動電阻
損壞,也有可能是面板損壞。
上電后顯示過電壓或欠電壓
一般由于輸入缺相,電路老化及電路板受潮引起。找出其電壓檢測電路及檢測點,
更換損壞的器件。
上電后顯示過電流或接地短路
一般是由于電流檢測電路損壞。如霍爾元件、運放等。
啟動顯示過電流
一般是由于驅動電路或逆變模塊損壞引起。
空載輸出電壓正常,帶載后顯示過載或過電流
該種情況一般是由于參數設置不當或驅動電路老化,模塊損傷引起
東元M3參數P00改成05可看到65條參數,
P00改成08為參數2線式初始化
P00改成03參數可改
調參數千萬注意不要輕易修改V/F曲線,要根據負載,試著慢慢調。
一般變頻器出廠已經設定好了,就不要調了。如果不夠力或電流過大,可慢慢調其數值,調之前最好做記錄,因為即便做?shù)復歸,VF修改值也不會變。
還有就是有的變頻器不能輕易做復歸的,有必要做參數復歸的時候,要先抄下來原來的數值,避免給客戶和自己帶來麻煩。
一次一紙品廠客戶反應東元變頻器力不夠,后改為矢量控制OK。
在變頻器試VS馬達未帶負載的情況下,千萬注意一定要修改加減速時間,因為馬達未帶負載慣力很大很容易炸模塊,加減速時間調長或直接斷電都可以,試好之后再調回來。
變頻器在接線的時候要注意,不要把地線接到負極上,輸入電源大多在左邊,RST ,但也有在右面的,看到過一個老手,看也沒仔細看,接好線上電就炸了。
三菱A540顯示E UVT 低電壓
處理意見
1 換7800
2檢查主回路
3 檢查繼電器
4換面板和主板之間的連接線
安川主板顯示CPF00一般都是主IC壞了,只能換主IC了。
其他象CPF01 CPF02大多都可以修,找塊好板來對照,給好主板通直流電,然后記錄各IC的各腳電壓,再試壞板。雖然這個辦法有點費勁,但最后可以修好才是真的。
很多變頻器是因為里面蘇,其實根本無故障,遇到好多這樣的,特別是安川F7,清理一下裝上就好了。
大部分變頻器維修的時候濾波電容都要更換,特別是那些驅動板上的小電容,大電容可以用電容表量下容量,如果容量正常就可以繼續用。
當然了,外表有爆裂破損的電容最好不要用了。
去買電容的時候最好找熟悉的供應商,有很多貼牌和翻新的電容。
安川G5變頻器密碼,記得應該是A1-04,調到這條參數,然后同時按住MENU鍵和復位鍵10秒,就可以看到密碼。 看到密碼之后再調到A1-05把密碼輸入進去就可以修改參數了。
臺安變頻器顯示ERR6不是故障,是跳線沒插,插上跳線就顯示正常了.
臺安N2-1.5KW變頻器出現了加電后顯示屏無任何指示是何故?
1面板沒插好,針沒對好。
2開關電源燒
3啟動電阻壞
4模塊壞
基本上就這幾種,經過測量就知道具體問題了。我估計開關電源壞的可能性比較大。
東元7300FA 22KW帶空電機3.7KW三相輸出電流不平衡U=5.8 V=4.8 W=3.8是什么原因?
1驅動
2模塊
3主板