ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9623 個
工控威望: 8507 點
下載積分: 16600 分
在線時間: 5311(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-30 15:48
FX5U陸續增加了一些功能,這些功能對固件有所要求,比如:  


如何查看固件版本?
打開GX Worsk3,點診斷,模塊診斷(CPU診斷)


根據我手上的實物,序列號17Z開頭的是1.060,序列號18Y的1.110





序列號(生產號)17開頭代表2017年生產,18開頭代表18年生產
181是18年1月,182是18年2月......189是18年9月,18X是18年10月,18Y是18年11月,18Z是18年12月

上圖這臺17Z的32MT,固件版本有點低了。不過不用擔心,它可以進行升級,并且能升到目前最新的1.110
升級有一個限制:三菱說,17X開始的機器才能升到1.10或1.11,17X之前的只能升到1.065

升級說明:


升級文件:   fx5ucpu_1290.zip (4041 K) 下载次数:177

下載地址:https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/software/cnt/plc/index.html#cat_melsec_iq-f_series  

詳情參閱:《FX5U用戶手冊(應用篇)》第2章第5節以及附9,或在 e-Manual Viewer 軟件中跨文檔搜索 固件更新功能


操作辦法:
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sunnykmc) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(cmos8262) 真誠感謝!說明詳細!! 謝 ..
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    phoner
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 16 個
    工控威望: 87 點
    下載積分: 13879 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2019-04-22
    最后登錄: 2024-07-16
    查看phoner的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-03-02 09:54
    請教升級不成還能降回來吧?