whitemarch
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 479 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-08-27
最后登錄: 2019-04-06
查看whitemarch的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-01 20:33
     各位好,因為是plc新手,手冊看了但是寫的不是很懂,所以請教各位
plc cpu型號為Q06UDEH,軟件為gx works2 1.536j.

     我在讀取plc時出,其中有兩個程序出現此畫面

圖1



圖2

  

  plc程序共有9個,因為之前我不需更改程序 main_11及main_12 ,所以我沒啥去理
最近因為需更改這兩個部分,所以去查才知道讀取時需將 "使用標簽" 打勾,讀取后畫面如下

圖3  



  查了網絡信息,因為是使用標簽關系 , 因為我讀出時,程序檢驗不一致(我目前需改main_11的程序),

圖4
  


而站友的答案是說

程序是用了標簽功能。程序沒有將最后一次完整的編譯信息寫入PLC。先讀出帶標簽的編譯信息,再另新建一個不帶標簽的讀出梯形圖,可兩個融合起來。

于是我先將 "使用標簽" 打勾,再將plc讀出 --將檔案存為A , 然后再新建一個,然后使用標簽 不打勾,再讀出 --將檔案存為B
因為不知道如何融合,所以我是將 讀出不帶標簽的程序讀出后,然后將工程類型更改成使用標簽,再編譯 (因為出現紅字)

圖5
   


圖6
    

  
編譯完成出現下面information,有出現錯誤代碼

然后打開檔案A(使用標簽),將其它程序砍掉,只留main_11,然后將檔案B的main_11 覆蓋回去
此時檢驗程序,發現一致,我想應該是沒問題了,如圖

圖7
    


但寫入時出現此畫面,所不敢寫入

圖8
    


圖9
    



所以目前有幾個問題想請教各位

1. 編譯完成時,有時會出現錯誤代碼,如下
    圖10    
        


    圖11
       


   其中error為0 , warning為0 ,但有錯誤代碼,請問可以不理直接寫入嗎?
   不然就是會出現如下圖
  
    圖12
        


    圖13
        

  
2. 寫入時源代碼信息一定要寫入嗎?  
    如果是的話,那可以像我上述一樣,只寫入源代碼信息外,只寫入一個我需要的程序(main_11)
    還是說全 部都要寫入?

    圖14    
      

  
3. 我的步驟是正確嗎? 也就是如上說明的覆蓋方式 (檢驗后程序是一致的)
    出現如上的訊息可以不理,直接寫入嗎??

4. 為甚么我用plc校驗時,未使用標簽讀出的程序,都是一致的,而使用標簽的都不一致,  表示當時的廠商是否不理直接寫入?? (如圖1,2所示)
[ 此帖被whitemarch在2019-04-01 22:23重新編輯 ]
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1595 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-14
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-02 12:58
也就是你現在的程序已經存在兩個版本了。一個是無標簽的在程序存儲器里(正在運行的),想不導致程序錯誤的話,
先以程序存儲器的程序為準。再讀取已標簽的源代碼程序,把標簽的源代碼先全部編譯后,再跟程序存儲器的程序做校驗,看看源代碼 到底哪個程序及哪一處不一致,再改動帶標簽的源代碼程序讓它與程序存儲器的一致為止。(當然,因為帶標簽源代碼自動分配的軟元件可能不會完全一致,這時候就要看程序的代碼的功能一致就OK了,自動分配的軟元件形式上對得上就不用管;主要關注的是源代碼的語句哪些不同,哪些指令少了哪些指令多了)