因當時想了解PID指令,可手頭又沒A/D模塊,所以測定值PV是用手動加減按鈕來模仿溫度升降,通過不斷手動調整參數和在不同狀態下做自整定,可以看到輸出值和Y0動作變化(模仿SSR輸出型的溫控器動作)。
P、I、D參數是最佳化經驗值,每一種不同的設備,它們的值都不盡相同。
測試條件:威綸軟件EasyBuilder Pro在線模擬+1臺三菱FX系列PLC即可(晶體管輸出型)。
PS:根據編程手冊說明,ACT b2與b5不能同時ON,所以在屏中用了復合式按鈕及“安全”功能做了互鎖等措施防止出錯。


附件鏈接:https://pan.baidu.com/s/1eVLKAgZ1HCFS7ZWSAQXQpw