圖片:
   大神們,我這有幾臺使用三菱Q系列PLC Q00UJCPU的設備,現需要記錄設備斷電的時間,我利用特殊繼電器SM53斷電檢測功能進行斷電時間的記錄,但實際使用不起作用,程序見附件圖片。哪位大神有弄個的請給予指導,謝謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-04 18:29
設備斷電了,plc也就沒有電了。你的plc帶實時時鐘功能嗎?一般時鐘時間都是上位機寫入的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。