樓主  發表于: 2019-04-04 15:31
Q0.0發出脈沖,接線反復檢查。進入脫機狀態已經確認可以發出。。。但是電機就是不轉動時怎么回事
陳宇凡1990
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 212 點
下載積分: 4100 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2018-06-04
最后登錄: 2024-07-28
查看陳宇凡1990的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-08 09:16
如果我沒看錯的話,你這個電動速度是10000????你這個肯定動不了,你可以好好看下點動模式對點動速度的要求。
陳宇凡1990
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 212 點
下載積分: 4100 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2018-06-04
最后登錄: 2024-07-28
查看陳宇凡1990的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-08 09:24
Velocity
點動模式的預設速度

限值:

啟動/停止速度 ≤ 速度 ≤ 最大速度