樓主  發表于: 2019-04-08 00:22
圖片:
圖片:
FX3U,通過BIN指令想把D100的第4位觸發,但試了很多方法都沒用,
除了直接賦值是可以,還有沒有其他辦法。??
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 613 個
工控威望: 807 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1520(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-09-18
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-08 08:32
WOR D100 H10 D100
樓主留言:
通過邏輯或指令也是直能觸發第5位,十六進制數16轉換為二進制數為10000,謝謝,以此類推,如果是十六制數8的話,1000,是否可以實現了,可以試一下。再次感謝!
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 613 個
工控威望: 807 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1520(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-09-18
查看hefq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-08 21:16
set d100.4
FX3U 以上才支持
樓主留言:
試了下,3U也支持的,謝謝親。