付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-08 18:00
有臺機器突然 沒有輸出,所有的Y點都不亮。連接電腦用三菱軟件能連接,也能監視,發現Y點是藍色的,也就是說程序正在運行,而實際輸出沒有,懷疑是PLC的輸出電路硬件壞,買了個新PLC把程序復制進去,新PLC正常工作了,過了五六天又全部沒有輸出,這才想起原來舊的也沒壞,把舊PLC清除內存,重新復制程序進去,果然可以了。這是什么原因引起的,,,內存不清除覆蓋任何程序都沒輸出,清除內存再復制程序就可以用五六天,到現在也沒解決這個問題,只能五六天清除一次內存再拷貝程序進去。
土鱉電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 689 點
下載積分: 781 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-10-30
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-09 14:46
程序里M8034被置位了,在程序最后一行RST M8034,再看看就知道了