seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 619 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-09 11:31
同步帶單方向一直循環定位,如1-2-3-4-1重復循環,運行幾百圈后有肉眼可見累計誤差,監控伺服接收到的脈沖數是正確的,應該同步帶總長有偏差,請問如何消除累計誤差
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14945 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-28
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-09 12:00
累計誤差,是回原點能解決的嗎?
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14945 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-28
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-10 12:06
你的回原點只是把誤差規定,你還解決不了,累計誤差用的來說有兩方面,第一你定位的距離總的脈沖數有半個脈沖,這樣定位模塊來說,不可能給你發一半,只會累計到下一次發送,周而復始累計就出來:第二個原因,由于線路或干擾造成你的定位距離要么多要么少。對于第一個原因來講選擇絕對定位方式定位,或者由相對定位改為定長定位模式,參照QD75,對于第二個原因你查查線路有屏蔽線沒有,距離是否太長,是否靠近交流遠等,有的伺服控制器可以通過修改參數,沒有的話就查查查感染源,采取相應措施
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(eric66) 寫的很好
  • Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.