zhangzhitao
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 776 點
下載積分: 2370 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2006-11-21
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangzhitao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-11 08:16
最近寫了個臺達EH3的PLC與三菱D720變頻器ASCII通信方式的程序,變頻器設置的是三菱專用通信協議(Pr549=0),Pr117=1   pr118=96   pr119=10 Pr120=2    Pr124=2   Pr79=2   Pr340=10.程序和參數寫入后,運行時M1122一直接通沒有發送成功。請會的師傅指點下程序哪里錯了
zhangzhitao
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 776 點
下載積分: 2370 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2006-11-21
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangzhitao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-11 08:46
 你是指臺達手冊上的樣例嗎?
zhangzhitao
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 776 點
下載積分: 2370 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2006-11-21
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangzhitao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-11 08:53
引用
引用第1樓fcq417于2019-04-11 08:24發表的  :
兩邊通信設置檢查,plc程序檢查一下,手冊上有樣例,多看看。

就是試過好多次不行才上來找大家幫忙看下的，參數也確認過了。用MODBUS。遥裕辗绞娇梢酝ㄐ懦晒Φ摹
zhangzhitao
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 776 點
下載積分: 2370 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2006-11-21
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangzhitao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-13 10:31
引用
引用第4樓fjqz00于2019-04-11 12:00發表的  :
至少RS指令要在所有參數指定完成后再觸發吧,RS指令太早觸發了,RS觸發后再觸發M1122,邏輯順序先改下試試

我把RS的啟動條件改為同M0,M1,M2有一個啟動它就觸發,但是還是不行
zhangzhitao
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 733 個
工控威望: 776 點
下載積分: 2370 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2006-11-21
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangzhitao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-04-13 10:33
有哪位師傅通信成功了的,把資料分享大家學習下。