pp星寒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 104 點
下載積分: 829 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-12-14
最后登錄: 2023-09-15
查看pp星寒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-11 09:52
假設我PLC脈沖輸出口Y0 Y1 Y2 Y3    1.請問脈沖和方向怎么定義的?    我寫程序時可以兩個步進電機共用一個方向嗎?比如用Y0 作為一號電機脈沖輸出 方向為Y1;      二號電機用Y2為輸出脈沖 方向還是用Y1 這樣可以嗎? 為什么?
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3218 個
工控威望: 7883 點
下載積分: 2396 分
在線時間: 12576(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-09-20
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-12 07:49
最好搭配使用 Y0  Y1  一起  Y2 Y3 這樣方便做絕對定位,自動幫你處理方向輸出問題,方便很多。
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756