樓主  發表于: 2019-04-14 10:53
圖片:
為什么程序中JOG正和反方向接通后都不動?
用測試功能也不動!
模塊也沒報警,
驅動器也不報警,
驅動器顯示D01,

請大神指點一下,萬分感謝
附件: 新建 360壓縮 ZIP 文件.zip (178 K) 下載次數:89
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-14 22:17
程序沒見Y1,上圖點動前伺服ON要先確認
樓主留言:
真誠感謝!
模塊起始地址是80所以Y80 Y81都啟動了,JOG運行時候模塊的AXI1也亮,電機就是不動
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sunxinbei) 真誠感謝! 模塊的起始地 ..
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-04-15 19:59
    如果一切正常,也許只是脈沖太少了,上圖動20萬脈沖看看
    樓主留言:
    真誠感謝!
    問題解決了  謝謝回答