hl1357978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 144 點
下載積分: 557 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2024-05-09
查看hl1357978的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-16 15:25
項目線體大概十幾個工位,2個機器人、11個伺服(11個工位上下料)以及線體每個工位位置接近開關、阻擋器,相鄰兩個伺服距離大概13米和25米兩種。
現在PLC選三菱Q系列,怎么配置?    
考慮的PLC+QD77MS16+CC-LINK主站模塊QJ61BT11+遠程IO模塊,遠程IO分開布置,節省布線。伺服控制器放設備附近,機器人走CC-LINK,QD77MS16到第一個伺服,第一個伺服到第二個……。
這樣可以嗎?  或者有更好的配置方案?求大神指點
hl1357978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 144 點
下載積分: 557 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2024-05-09
查看hl1357978的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-17 08:41
引用
引用第1樓eledesigner于2019-04-16 16:51發表的  :
什么機器人,I/O就地布置方便,但是伺服就地分布方便嗎,也不太方便吧,電源線,電機線,編碼器線,sscnet光纖還是一樣不少,感覺沒多少方便。除非控制柜離開伺服電機的距離太遠了,編碼器信號不好才考慮。

就是伺服電機離得遠,一條線最遠的兩個伺服電機130多米,中間還有11個。
hl1357978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 144 點
下載積分: 557 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2024-05-09
查看hl1357978的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-17 08:47
引用
引用第2樓ymmfa于2019-04-16 19:41發表的  :
你目前用的方案可以的,QD77MS + CC-LINK行

那請問下如果考慮QD77GF16,CC-LINK IE field 控制伺服電機的話,
1.  QD77GF16是不是只能控制伺服電機,如果要控制機器人的話還需要QJ61BT1N??
2.是不是QD77GF16的開放性好點,可以選擇其他品牌支持CC-LINK的伺服(比如松下的)?
[ 此帖被hl1357978在2019-04-17 08:54重新編輯 ]