FX3U PLC,用通訊板FX3U-485BD與4臺達變頻器通訊實例; 供有需要的人參考。 ![]() ![]() 把本例程的一些附件集中放在頂樓。 [ 此帖被anlyl2014在2019-06-01 10:10重新編輯 ] |
|
---|---|---|
描述:PLC,稍加改動,可用于FX2N.
附件: ![]() 網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:配本例的HMI,用三菱人機做
附件: ![]() 網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:用CRC指令的PLC程序
附件: ![]() 網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯 本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
是的,這個實例是從我用FX2N485BD做的程序修改的,如果用FX3U的CRC指令會更簡單些,后面CRC計算那段都可不用。 附件為用CRC指令做的實例。附件放到頂樓。 [ 此帖被anlyl2014在2019-05-08 13:08重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
此例為FX3U_485BD_RTU通訊例子,可以跟MODBUS的從站通訊,例如,溫控表,別的品牌變頻器等,只要符合MODBUS_RTU規范都可以。 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
我手頭上沒FX3G的,不知道是否能裝上FX3U-485BD,如果能裝上就可以。 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
看過FX3U_485BD手冊,只適用于FX3U Series PLC,FX3UC-32MT-LT, 我手上沒FX3G-485-BD和FX3G PLC,這個程序是否可用于FX3G不清楚了,但是,F(xiàn)X2N 485BD都可以,相信不會有太大問題,F(xiàn)X2N的話,讀出的數存在不同的D中,要注意。 [ 此帖被anlyl2014在2019-04-18 18:59重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
H7FFF換成二進制數為111111111111111,15位填滿;也就是最左位,填入0; RTU 模式: RTU 模式採用CRC (Cyclical Redundancy Check)偵誤值,CRC 偵誤值以下列步驟計算: 步驟 1:載入一個內容為FFFFH 之16-bit 寄存器 (稱為CRC 寄存器)。 步驟 2:將命令信息第一個字節與16-bit CRC 寄存器的低次字節進行Exclusive OR 運算,並 將結果存回CRC 寄存器。 步驟 3:將CRC 寄存器之內容向右移1 bit,最左bit 填入0,檢查CRC 寄存器最低位的值。 步驟 4:若CRC 寄存器的最低位為0,則重復步驟 3;否則將CRC 寄存器與A001H 進行 Exclusive OR 運算。 步驟 5:重復步驟 3 及步驟 4,直到CRC 寄存器之內容已被右移了8 bits。此時,該字節已 完成處理。 步驟 6:對命令信息下一個字節重復重復步驟2 至步驟5,直到所有字節皆完成處理,CRC 寄 存器的最后內容即是CRC 值。當在命令信息中傳遞 CRC 值時,低字節須與高字節交 換順序,亦即,低字節將先被傳送。 [ 此帖被anlyl2014在2019-04-22 14:40重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
此例重點是如何用FX3U_485BD作MODBUS_RTU通訊,在HMI畫面中,你設輸入鍵為D204為1站頻率,輸入時,設M101-ON0.5秒后OFF;同樣D205,M102-2站;D206,M103-3站;D207,M104-4站; 下面是讀出: 設定率頻:D303 運行率頻:D304 輸出電流:D305 ************1站******** 設定率頻:D306 運行率頻:D307 輸出電流:D308 ************2站******** 設定率頻:D309 運行率頻:D310 輸出電流:D311 ************3站******** 設定率頻:D312 運行率頻:D313 輸出電流:D314 ************4站******** [ 此帖被anlyl2014在2019-05-07 22:22重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
用三菱HMI配本例的HMI程序,附件放回頂樓。 [ 此帖被anlyl2014在2019-05-11 23:11重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
|
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
![]() ![]() 加速時間為P10,減速時間為P11,換成16進制,P10=000AH;P11=000BH; 工控人家園臺達變頻器手冊下載 http://24x7lending.com/job-gkaction-download-pid-tpc-tid-1667120-aid-232781.html [ 此帖被anlyl2014在2019-12-14 05:41重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
FX5U很簡單的,設置正確就好了;臺達PLC MODBUS RTU通訊格式為:9600,8N2;你可以設置看看, 另外,作為排查,程序中你可以,只寫一句MODBUS指令,正常后再加上第二句 再有,你的通訊接線怪怪的,電話線接口,3- 4+才對,你那邊變成45了。 [ 此帖被anlyl2014在2019-12-18 22:10重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
PLC或HMI與變頻器通訊,通訊線要屏蔽;電機功率越大產生的射頻干擾越大; 在實際使用中,我曾經用網線當中的一對線作通訊線,用電話接頭直接接到變頻器的通訊口,使用三天后,6個站的變頻器的通訊口先后壞掉;后來改用帶屏蔽的網線來作通訊線,使用了3年多,到現在沒出問題,我用的是中達電通的變頻器MS300和VFB-M;最大功率0.75KW,都是小功率變頻器。 [ 此帖被anlyl2014在2019-12-22 08:34重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|