     各位大俠好!
      小弟請教一下,OMRON  CP1E    PLC,  脈沖控制,頻率設定高了以后,程序有時候偶爾會不執行,頻率設低了后,可以正常工作
      另外請教下程序中有地方用到 IO微分這個對程序執行會有影響嗎?
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-21 17:07
不知道你說的不執行是哪兒不執行,邏輯程序不執行肯定是條件不滿足,往往是細微的時序差造成的,特別是帶有微分條件,伺服運動控制程序可能是原來的定位程序沒有正常完成,最好檢查動作全部完成后再進行下一個動作,雖然PLS2可以打斷前一個PLS2指令。