三塊電流表的總和怎么計算最好有公式越詳細越好,主要是算出變壓器的負載
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-21 21:37
變壓器負載是視在功率,單位是VA,不需要功率因數。三相各自的相電流*相電壓,再相加就是。S3=Ia*Ua+Ib*Ub+IcUc。