樓主  發表于: 2019-04-24 11:33
三菱FX3GA的PLC,原點想和限位合并為一個點。用的ZRN的回原點,DRVA的絕對定位。想實現在DDRVA的時候碰到原點就停止脈沖輸出。是不是把原點動作時,把對應的M8343置1就行了?這樣會影響ZRN的指令嗎?
咯啵白菜1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 111 點
下載積分: 825 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2019-05-25
最后登錄: 2024-12-27
查看咯啵白菜1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-17 16:49
原點想和限位合并為一個點。用的ZRN的回原點(這時記得把限位功能屏蔽了),DRVA的絕對定位。
很多現在都裝左右限位沒有原點感應