武松
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看武松的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-08 03:07
1請大家講解關于功率大小如何選擇計量電度表與互感器倍數為適合(三相)



2 。牛罚埃白冾l器外接DC 0---10V模似頻率表用那種牌子型號誤差較少。(因為Ｅ７００面板焊死拆不出來裝到電柜外面)




多謝
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-14
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-09 00:06
第一個問題我來答吧。

先根據功率求出線路電流,在根據電流大小選擇電能表的大小。

原則上選擇電能表的電流一般為計算電流的1~1.2倍為好,如果線路計算電流超過30A以上,則最好配電流互感器。

電流互感器與電能表的配合,一般選5A的電能表,再根據線路電流選擇適當?shù)谋嚷实碾娏骰ジ衅。例如?jì)算線路電流為30A,則選30/5(如果有此規格的話)的互感器,或者25/5的電流互感器(因為允許互感器超過1~1.5倍使用),其他的如此推類。

也就是說,只要使電能表(和電流互感器)工作在其額定電流附近或者不超過額定電流1.5倍的范圍(短時間工作)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人!