alan_yang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 73 點
下載積分: 408 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2019-03-20
最后登錄: 2021-01-09
查看alan_yang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-25 14:54
各位大神,請問在三菱系列PLC中程序出現雙線圈情況(例如A、B兩段程序同時存在Y0),是否會出現A段程序可運行,B段程序不可運行的情況。
如果將雙線圈改為A段置位線圈,B段普通輸出,是不是就不會沖突報錯?
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78492 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-01-03
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-25 21:10
引用
引用第2樓eb545于2019-04-25 16:21發表的  :
梯形圖后面的輸出Y有效,前面的失效。步進只要不是同一步,可以雙線圈。

東隅已逝,桑榆非晚。