alan_yang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 73 點
下載積分: 408 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2019-03-20
最后登錄: 2021-01-09
查看alan_yang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-25 14:54
各位大神,請問在三菱系列PLC中程序出現雙線圈情況(例如A、B兩段程序同時存在Y0),是否會出現A段程序可運行,B段程序不可運行的情況。
如果將雙線圈改為A段置位線圈,B段普通輸出,是不是就不會沖突報錯?
流辰沙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-25 16:01
你為啥不用2個M,然后再用M去輸出Y0?就如手自動命令電磁閥的方式。
一個用置位,一個普通輸出,不叫重線圈,但注意一點是:復位優先于置位,置位優先于普通輸出。
流辰沙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-25 17:38
引用
引用第3樓yangzhisang于2019-04-25 16:51發表的  :
程序檢查時會報錯,  用兩個 M  最后再去驅動Y    

或直接用SET   想在哪用就在哪用.

三菱的會報錯嗎?我試了下,編譯不報錯