引用引用第1樓宿遷電工于2019-05-03 18:37發表的 :問的也太馬虎了。
引用引用第7樓daizhi于2019-05-04 10:49發表的 :可以在伺服上設36000個脈沖一圈,那么100個脈沖對應1度
引用引用第9樓wangnaizhi于2019-05-04 11:02發表的 :你需要開放的參數是哪些?只是需要圈數開放,停的角度開放而已。自己寫套邏輯就可以了
引用引用第12樓wangnaizhi于2019-05-04 16:20發表的 :中間的速度參數你也開放就可以了 建議不用Z相 我之前用過Z相作為原點信號 高速的狀態下容易丟 不如直接用定位指令做了 簡單還方便