圖片:
請教各位。。。謝謝
我想用威綸觸摸屏的485端口與變頻器通訊,檢測實時的運行電流,然后傳到PLC中做一個報警。威綸型號MT8150IE,查看了端口的定義,使用的COM3端口,7腳為Data-,8腳為Data+。程序做好下載以后,有時候能用,有時候反應遲鈍還報PLC 未連接,有的時候監測的那個數值元件框顯示不出來。。。是什么原因呢??
PLC是歐姆龍的CS1G系列。。。。
觸摸屏的COM1是與PLC連接的,485用的COM3
因為是臨時測試用的,畫面也沒好好做。485的線用的普通的紅黑并線,準備換成2X0.5的屏蔽雙絞線。。能不能解決?

  
  
  
  
  
  
  

xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 581 點
下載積分: 6879 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-06 08:30
引用
引用第1樓y14729557于2019-05-04 06:29發表的  :
觸摸屏和變頻器的距離10米左右。

屬于干擾的問題,可以帶屏蔽雙絞線,屏蔽單端或雙端接地,再過磁環,再不行弄個485隔離,某寶有貨!
樓主留言:
確定是干擾的問題,更換屏蔽雙絞線單端接地解決了