兩個30kw電機星三角啟動,在空開的b相裝150:5電流互感器,電機正常運行時電流表(也是150:5的)測得的電流只有三十多。一直想不通,是一直正常運行的設備,肯定不是電流表不準,或表跟互感器不匹配的問題。。。。特請教大俠們
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1961 個
工控威望: 2159 點
下載積分: 48881 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-26
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-06 20:47
如果是兩極電機,30KW的空載電流是額定電流的23%-30%,所以你的電流表顯示的值也是沒問題的!