ntlxfei18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4727 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-05 20:51
兩個30kw電機星三角啟動,在空開的b相裝150:5電流互感器,電機正常運行時電流表(也是150:5的)測得的電流只有三十多。一直想不通,是一直正常運行的設備,肯定不是電流表不準,或表跟互感器不匹配的問題。。。。特請教大俠們
ntlxfei18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4727 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-06 20:20
感謝大家的熱心回復,我一直以為額定電流就是電機啟動完后的正常電流?磥磉是理解有誤。但是就算是輕載時,兩臺30kw,電流在三十多總感覺小。。。
ntlxfei18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4727 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-09 20:01
不是空載。難道電機的額定電流說的是滿載時的電流
ntlxfei18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4727 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-10 19:38
感謝大家的熱心,也就是說電機的額定電流并不是運行電流。額定電流是電機可運行的最大電流。否則就是過載。是這樣嗎?