引用引用第1樓黃曉liang于2019-05-07 17:48發表的 :不對吧,可以的呢,F(xiàn)X1N是可以支持MODBUS RTU協議的, 就是比較復雜,發一個三菱對三菱變頻器的案例給你,你可以參考一下。。。。。鏈接: https://share.weiyun.com/5IG11PJ (密碼:Z5EO)
引用引用第7樓jxx001于2019-05-09 19:52發表的 :論壇有前輩大神用3u配485BD和VFD-M通訊成功,可以借鑒一下,我也在研究fx1n和VDF-M的通訊,手里沒有RJ11的水晶頭,等有了也要試試
引用引用第11樓顧先生于2019-05-10 21:50發表的 :我手上有個FX1N 485BD 臺達VFD-M 變頻器,不知怎么寫人頻率,能正反,不知哪位高人指點一二?
引用引用第13樓mall9002于2019-05-11 00:49發表的 :moubus rtu 一般寫入都是06,就是給給變頻器的寄存器里寫數據,一般幀都是這樣的結構:首先站號(這是變頻器站號),然后功能碼(查變頻器手冊如H06寫寄存器),再然后數據內容(這個里面兩部分,第一個是變頻器的寄存器地址,如H2001寫頻率等;第二部分是你給這個地址里寫的值),再再然后校驗碼(crc,如有crc指令直接指令得出,沒有的話就自己寫段程序算,也不難手冊都有算法。)如果一直通訊的話前后各需要加上3.5字節空閑部分。就這幾部分。功能碼和功能寄存器地址各家變頻器有所區別要看手冊。485bd只能用rs指令,485adp-mb可以使用rs指令和adprw專用指令.
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號